面对这样的高效密封,业主有何办法?
niom
niom Lv.2
2007年07月28日 22:40:11
只看楼主

由于DOP测试通不过,高效过滤器打胶打成这个样子,业主有啥办法?规范上没说不能打胶这是国内工程公司做的,规范上没有说不能打成这样,打胶之后dop也基本上通过了,但是我们觉得很不爽啊,又没好办法,请各位高手想想办法

由于DOP测试通不过,高效过滤器打胶打成这个样子,业主有啥办法?规范上没说不能打胶
这是国内工程公司做的,规范上没有说不能打成这样,打胶之后dop也基本上通过了,但是我们觉得很不爽啊,又没好办法,请各位高手想想办法

1185633606835.jpg

免费打赏
raysoft
2007年07月29日 07:53:31
2楼
呵呵,你找的施工队施工人员打胶水平不怎么样,这种事情我也常遇到.
顺便请教一下,DOP上游浓度你是每个高效都取样,还是取典型点?
回复
niom
2007年07月29日 08:21:18
3楼
照理dop上有浓度是要在每个高效上取样的,老外不认同在主风管去一个点这种做法,上面那个高效箱体的右下角有个dop取样孔,顺便问一下,施工单位耍无赖的话,对这种打胶真的没办法?
下方的是没打过胶的
回复
zoulong526
2007年07月29日 09:34:32
4楼
难道不能用密封条吗?
回复
niom
2007年07月29日 09:53:50
5楼
过滤器是AAF的H13无隔板过滤器,dop测试边框有泄露,所以他们采取了如上的密封手段,那样对我们接下来的维护造成很大的困难啊
回复
hubeixp
2007年07月29日 10:23:30
6楼
这个打胶的师傅刚从农村出来,干的第一个工地
回复
niom
2007年07月29日 11:08:48
7楼
现在我们的问题不是他胶打的好不好,是过滤器边上这么打胶符不符合要求?
回复
raysoft
2007年07月29日 11:21:51
8楼
如果有散流器罩住就没事
回复
niom
2007年07月29日 14:19:52
9楼
散流器当然是有了,就是说对这种行为业主只能眼巴巴的看着咯?
回复
raysoft
2007年07月29日 14:36:38
10楼
呵呵,那就扣他尾款
回复
niom
2007年07月29日 15:46:10
11楼
扣钱要有道理啊,没有哪个规范上说打胶不能打成这样啊,因为以后这个要我来负责维护的,这个东西怎么接手啊
回复

相关推荐

APP内打开