现有一个工程19层 总高度55m 地震烈度为6度(0.050g) 风压0.50Kpa 场地类别为二类 室外地面标高是--1.000m 半地下室底底板面标高为-2.800m 拟做高强预应力管桩基础 我的问题是 此地下室顶板厚度是否需要按普通地下室的板厚160控制呢 是否可按上部普通楼层那样顶板厚呢 理由是什么? 我个人的看法是 虽然不考虑地下室的作用的话 此建筑的基础埋深也能满足规范的要求 但考虑到此建筑高度较高 作为普通半地下室应该具备一定的刚度以抵抗水平力的作用 所以我个人认为顶板的厚度还是应该按160厚 以加强其刚度 不宜按普通楼层的板厚来控制 大家是否有碰到过类似的问题呢 是怎么处理的呢 谢谢
现有一个工程19层 总高度55m 地震烈度为6度(0.050g) 风压0.50Kpa 场地类别为二类 室外地面标高是--1.000m 半地下室底底板面标高为-2.800m 拟做高强预应力管桩基础 我的问题是 此地下室顶板厚度是否需要按普通地下室的板厚160控制呢 是否可按上部普通楼层那样顶板厚呢 理由是什么? 我个人的看法是 虽然不考虑地下室的作用的话 此建筑的基础埋深也能满足规范的要求 但考虑到此建筑高度较高 作为普通半地下室应该具备一定的刚度以抵抗水平力的作用 所以我个人认为顶板的厚度还是应该按160厚 以加强其刚度 不宜按普通楼层的板厚来控制 大家是否有碰到过类似的问题呢 是怎么处理的呢 谢谢
2楼
应该是180厚吧,如果你考虑把它作嵌固端,160是什么理由啊?如果埋深够了,你有不打算用此层做嵌固端可以取的更薄
回复
3楼
4.5.5 房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
回复