在继电保护整定中,求灵敏系数时有按系统最小运行方式下的短路电流来校验,请教什么是系统最大、最小运行方式?

在继电保护整定中,求灵敏系数时有按系统最小运行方式下的短路电流来校验,请教什么是系统最大、最小运行方式?
免费打赏
nlb
2004年10月19日 19:24:13
12楼
最大或最小运行方式主要是由电网的倒闸切换及并网运行的发电机总容量决定
的,这里面没有什么系数。
作为用户端的电气设计,无法了解也不需要了解具体某个电网的最大或最小运行
方式是如何造成的。当我们设计变电所时,可向电业局索取他所供电的那个变电
所的出口阻抗标么值,他会给你两个数,一个是最大(运行方式下系统短路)阻
抗,另一个是最小(运行方式下系统短路)阻抗。这两个数再分别加上线路的阻
抗标么值,就是用户变电所的受入端最大和最小短路阻抗了。


回复
zzdlm_cn
2004年10月19日 20:39:03
13楼
由供点部门提供!
回复
gol_123
2004年10月20日 12:25:55
14楼
谢谢各位!!