在继电保护整定中,求灵敏系数时有按系统最小运行方式下的短路电流来校验,请教什么是系统最大、最小运行方式?
在继电保护整定中,求灵敏系数时有按系统最小运行方式下的短路电流来校验,请教什么是系统最大、最小运行方式?
2楼
根据不同运行方式,系统短路电流和短路阻抗显然不是一成不变的。其中:
最大运行方式,就是系统短路电流最大(此时显然对应于系统短路阻抗最小)的
那种系统运行方式;
最小运行方式,就是系统短路电流最小(此时显然对应于系统短路阻抗最大)的
那种系统运行方式。
回复
3楼
详情参考电力工程类教材
回复
4楼
最大运行方式,就是系统短路电流最大(此时显然对应于系统短路阻抗最
小)的
那种系统运行方式;
最小运行方式,就是系统短路电流最小(此时显然对应于系统短路阻抗最
大)的
那种系统运行方式。
请教一个系统何时处于最大运行方式?系统何时处于最小运行方式?有何方
法?
回复
5楼
查了《工厂供电》、《建筑电气设计手册》等都是将最小、最大运行方式作
为计算条件;现在是无这些数据,我怎样求得该部分数据?
回复
6楼
需要外界提供资料
回复
7楼
需要外界提供资料?
提供何资料?由谁提供?是上级开关站吗?
回复
8楼
最大运行方式,就是系统短路电流最大(此时显然对应于系统短路阻抗最
小)的那种系统运行方式;
最小运行方式,就是系统短路电流最小(此时显然对应于系统短路阻抗最
大)的那种系统运行方式;
在一个系统中,如果求某点的短路电流(最大运行方式下和最小运行方式
下),那么从电源到该点的短路阻抗为什么是变化的?
请解答!
回复
9楼
以上答复比较正确
回复
10楼
最大及最小运行方式,多数因为由并列运行线路维修或故障情况下,产生最小运
行方式。正常情况下为最大运行方式。
回复
11楼
请教MM,一个系统在并列运行线路维修或故障情况下,切除多少回路后,
才是最小运行方式?有无系数?谢谢
回复