TN-C-S接地系统在PEN分为PE和N处需要重复接地吗?
TN-C-S接地系统在PEN分为PE和N处需要重复接地吗?
42楼
电源总进线处,PEN先接到PE母排,再接到N母排。
回复
43楼
PEN可以重复接地的。
回复
44楼
TN-C是不许重复接地的;但TN-C-S是在分开处必须重复接地的
回复
45楼
TN-C-S做重复接地的主要目的是为了降低PE线的对地电位,如果不做重复接地,PE线将带危险对地电压
回复
46楼
ksecxxx 发表于 2013-3-5 13:50 TN-C是不许重复接地的;但TN-C-S是在分开处必须重复接地的谢谢你的参与!!:hug:
回复
47楼
不是所有情况都需要重复接地的吧?
回复
48楼
ksecxxx 发表于 2013-3-5 13:50 TN-C是不许重复接地的;但TN-C-S是在分开处必须重复接地的TN-C是不许重复接地的;——-完全错误!!!其PEN线不但在总进户处重复接地,而且在负载端还要压倒设备金属外壳上以实现“保护接零”!!!
回复
49楼
rk5707 发表于 2013-3-6 10:38 谢谢你的参与!!我理解有错误;实际上按王老的意思,TN-C系统重复接地也解决不了问题,这也是TN-C现在不太使用的原因吧
回复
50楼
ksecxxx 发表于 2013-3-6 14:05 我理解有错误;实际上按王老的意思,TN-C系统重复接地也解决不了问题,这也是TN-C现在不太使用的原因吧PEN的重复接地是配电系统的重复接地。。为了降低PEN上的电压,所以TN-C系统的PEN应尽量重复接地..TN-C少用的原因有很多种1、假如PEN断了 设备就会带电,威胁人身安全。(设备接零)2、不能使用RCD3、PEN有电流通过,会形成压降在设备上,威胁人身安全。(设备接零)………………………………………………………….
回复
51楼
100%地要重复接地
回复