埋地管穿沉降缝,行吗?
水中畅游
水中畅游 Lv.12
2004年10月19日 01:05:51
只看楼主

埋地管穿沉降缝,行吗?

埋地管穿沉降缝,行吗?
免费打赏
lxh0398
2004年10月19日 08:53:12
2楼
规范规定,应尽量避免
回复
akuan52
2004年10月19日 09:23:47
3楼
不行的
回复
zzi-ang
2004年10月19日 09:40:08
4楼
给水管可以,但是最好不穿,要设门字弯什么的处理措施的!排水管就不允许过
沉降缝。
GB50015-2003 3.5.11
GB50015-2003 4.3.3 条4
回复
liuruntao
2004年10月19日 11:44:23
5楼
不可以
回复
liuruntao
2004年10月19日 11:44:51
6楼
不可以
回复
liuchengwei123
2004年10月19日 14:17:48
7楼
不可行,埋地管不象架空管道,过缝处基本上没有合理的技术措施。
回复
huxiaojuan
2004年10月28日 16:29:06
8楼
我做过个,在传缝管段的前后各设曲绕接头。不过,最好还是不要穿的好!
回复
xyzhong
2004年10月28日 17:12:08
9楼
可以,买地管又没和结构部分固定,为何不能穿?只是离结构梁底不得少于10cm
回复
xyzhong
2004年10月28日 17:14:22
10楼
可以,埋地管没和结构固定为何不能穿,但离结构梁底应不小于10cm
回复
xyzhong
2004年10月28日 17:17:24
11楼
GB50015-2003 3.5.11
GB50015-2003 4.3.3 条4 应该指的是楼面沉降缝