35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???
35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???
2楼
三相三线制系统不需采用三相四线表计量,无论它的电流不平衡率有多大,三相
两元件的三相三线表都可准确计量。
回复
3楼
回NLB:
我遇到的问题是当AC相电流不平衡时,三相三线表相对四线表偏正,而B相不平时则
偏负,而理论分析在上述条件下四线表计量似乎更准些,但精典教材上的说法如你所
回复所言,并认为不应使用四线表,但部份学者又认为在上述条件下可以使用四线表
计量,至于使用三只PT,主要是考虑二次容量的需要.
回复
4楼
在三相三线制系统中,不管各相是否平衡,用三相三线(二元件)功率表或
电度表的测量结果与三相四线(三元件)表的结果应该完全一致,都是准确的。
这个原理在有关电气测量的书上都有介绍。
所以,四线表当然可用,只是没必要。
回复