我这里有个高层住宅工程,我是甲方,对设计有几个疑问,请各位高手指点:1、建筑层高98米,采用PP-R管是否可行?2、排水管采用pvc塑料管可以吗?3、是否应设专用通气管?
我这里有个高层住宅工程,我是甲方,对设计有几个疑问,请各位高手指点:
1、建筑层高98米,采用PP-R管是否可行?
2、排水管采用pvc塑料管可以吗?
3、是否应设专用通气管?
12楼
1、给水主管可用钢塑复合管,支管用PP-R管.
2、可以采用,注意转换管的承压
3、应设置专用通气管
回复
13楼
1.给水主管,支管均可用PP-R管,PP-R管的公称压力有1.25MPa,也有1.6MPa,还有2.0MPa,压力不应是个问题;
2.排水管在100m范围内用UPVC建筑排水用硬聚氯乙烯管可以,应按规范设同径专用通气管;
3.上面有提到用螺旋管,再加专用通气管,那可不对,二者不应共用.
回复
14楼
给水立管不建议用PPR,做的6层小楼,PPR立管都变形得厉害。
雨水用UPVC的话,需要消能
专用通气立管肯定需要。
回复
15楼
同意8楼
回复
16楼
说得不明白.如果供水分区了,并,水压不超过0.6MPA,可以用PPR管,但供水主管(压力超过0.8MPA)最好用金属管(比如钢,铜等)
专用通气立管是否设置,应该根据系统及计算而定.如果从3~顶层共用一根排水主立管,应该设置专用通气立管
回复
17楼
1、PPR是一个很成熟的供水管,在施工方面也很方便,所以采用PPR管没有问题;
2、同理排水管采用PVC管也是一个很成熟的施工了,不需要怀疑;
3、凡是高层建筑,卫生间排水管必须设置一个通气管;
回复
18楼
1、给水主管可用钢塑复合管,支管用PP-R管.
2、可以采用,注意转换管的承压
3、应设置专用通气管
回复
19楼
肯定要设置通气管的,用pvc管的话,接口处理一定要到位,最好象楼上的说的,干管采用复合管,支管pvc,
回复
20楼
同意,但是排水最好用铸铁与UPVC结合,是因为考虑了高层排水的冲击问题
回复