关于二级配电箱需要系数和功率因数取值问题!
zf_tmxk118
zf_tmxk118 Lv.3
2012年11月22日 10:56:18
只看楼主

请教一下各位高人前辈一个困扰我大半年的问题,比如我有三部电梯,从低压柜出线接入二配箱,再放射接线到3个电梯,每个电梯18.5KW,此时二配箱的需要系数和功率因数如何取值?考虑依据是什么??以此类推接入4个,5个又怎么样?或者是地上消防电力二配箱,放射至2个消防电梯配电箱,2个消防风机配电箱,此时的二配箱需要系数和功率因数又该怎么考虑????

请教一下各位高人前辈一个困扰我大半年的问题,比如我有三部电梯,从低压柜出线接入二配箱,再放射接线到3个电梯,每个电梯18.5KW,此时二配箱的需要系数和功率因数如何取值?考虑依据是什么??以此类推接入4个,5个又怎么样?或者是地上消防电力二配箱,放射至2个消防电梯配电箱,2个消防风机配电箱,此时的二配箱需要系数和功率因数又该怎么考虑????
免费打赏
shandongwanglei
2012年11月23日 14:33:52
12楼
补充说明:三台及以下计算负荷等于设备功率总和,三台以上用上面的计算方法,电梯的大于三台是需要系数如楼上所说,可以酌减。各计算功率之和乘以同时系数,则得到有功功率,详见《工业与民用配电手册》
回复
liushibao2013
2012年11月23日 14:45:42
13楼
觉得各位师傅没有把问题说清楚,不过,还是谢谢各位!
回复
yaoguizhong213
2012年11月23日 15:50:05
14楼
谢谢!两台就都加上,功率因数0.6.建议3台也这么做。
回复
shandongwanglei
2012年11月23日 15:55:13
15楼
需要系数是由台数决定如之前所说,三台及以下取一,三台以上酌减,而对于二级配电箱的功率因数是计算出来的,具体方法前面已经说了,楼上的也说了
回复
shandongwanglei
2012年11月23日 16:01:53
16楼
有功的同时系数乘以(有功的计算功率之和)=总的有功功率,无功的同时系数乘以
(无功的计算功率之和)=总的无功。总的无功计算功率除以总的有功计算功率得出功率因数的正切值,然后计算出总的功率因数。
回复
tajiaoxiaoniu
2012年11月23日 16:11:25
17楼
回复
浩宇
2012年11月23日 16:56:01
18楼
学习中,一直也不太明白怎么计算,领导让大于计算电流两个等级选择电缆
回复
bc04102
2012年11月23日 18:31:16
19楼

回复
ziguang000
2012年11月23日 20:32:52
20楼
单台电梯计算电流:有功功率Pjs: 18.50 ;同时系数kx:1.00 总功率因数: 0.55 ;计算电流Ijs: 51.11X1.4(暂载率折算)=71.5A 开关整定值为80A
3台电梯计算电流Ijs=3x71.5=214.5A,开关整定值为250A ,kx应该取1.00,三台电梯同时运行如果乘以系数后可能会调。
回复
weiwei19870220
2012年12月12日 17:08:39
21楼
配电手册举足轻重啊
回复

相关推荐

APP内打开