小弟刚到公司,就接到一个空调负荷较核计算具体是:广州的一招待所,东西朝向,东面有2米高单层玻璃窗,内有浅黄色的布窗帘,房间层高3.7m,天花高2.7m,有一4平米的卫生间,房间面积27平米,东面长3.375米,南北长8米,都是砖墙房间按3人算(每人新风量30立方/h每人),灯40W*2,电视机25W房间选了3.5KW的空调机,理论上可以的,但是房间温度老降不下来,回风口温度要降到26度要半个小时以上,搞不懂,不知道哪位前辈高手能解答

小弟刚到公司,就接到一个空调负荷较核计算
具体是:广州的一招待所,东西朝向,东面有2米高单层玻璃窗,内有浅黄色的布窗帘,房间层高3.7m,天花高2.7m,有一4平米的卫生间,房间面积27平米,东面长3.375米,南北长8米,都是砖墙
房间按3人算(每人新风量30立方/h每人),灯40W*2,电视机25W
房间选了3.5KW的空调机,理论上可以的,但是房间温度老降不下来,回风口温度要降到26度要半个小时以上,搞不懂,不知道哪位前辈高手能解答
测温度时,卫生间的排气扇没开(不知道这样,新风负荷是不是也没有)
免费打赏
haodangxp
2007年07月28日 12:41:45
2楼
我觉得楼主的空调机选得比较小,我粗算了一下,冷负荷要4.3KW。在广州地区还是留点余量好,像此类型的建筑,你算稍大一点(不要过于离谱),对整个系统没太大影响,但是你算少了,到时就跟甲方说不过去了。上面只是小弟看法之一,未必就是正确,并不是作为结论,或许还有其他诸如水管路、水力平衡等等原因,还需要楼主进一步考证。
回复
jerrysadi
2007年07月28日 14:04:07
3楼
楼上的大侠是怎么粗算到4.3KW的,我算出来,不加新风负荷才3KW
在早上9点时,出现最大负荷
东外墙84W,东外窗1456W,西内墙117,西内门31,南北内墙各365,楼板230,人301,灯光、设备64
一共3013W啊
还望高手给点意见

回复
chinalnkydlzc
2007年07月28日 14:55:33
4楼
把各K值写上来,为什么南北内墙各365如此大啊!楼板算了几处的
回复
evolution_7
2007年07月28日 18:52:01
5楼
你说的是一个房间还是所有的房间?