单位里有一台深潜水泵,供应一6层高的办公楼及厂区所有的用水,有一个保压罐,水泵由压力开关自动控制上水,下限为2公斤,上限为6公斤。 电缆是由配电室出来后接一个26A11KW的空气开关,然后接到一个自动上水控制器,里面有接触器,由压力开关提供通断。 今天下午突然的出现水泵运行后正常,但一达到预设压力上限停泵2秒后,这个26A11KW的空气开关就跳闸,水泵7.5KW。测水泵线圈正常,运行电流三相也平衡,但挺高,23A,把压力开关的信号线撤了也是一样,没办法我把空气开关的调节螺丝调了一点,好了一阵又不行了,谁有高招啊,明天还等着去解决,
