18层的普通住宅楼,屋顶有正压送风机,需要做烟感吗?
zxm9112003
zxm9112003 Lv.5
2012年11月22日 09:42:09
只看楼主

18层的普通住宅楼,屋顶有正压送风机,需要做烟感吗?

18层的普通住宅楼,屋顶有正压送风机,需要做烟感吗?
免费打赏
dmc123
2012年11月22日 10:55:54
2楼
以前,也有相同的疑问,审图专家答复:需要联动时应该做。可是我没做时,也过了。今年考虑安全再碰到这种情况就做了自动报警系统
回复
ferrykyo
2012年11月22日 11:37:13
3楼
要做的,详见高规第9.4.5条
回复
ceiapinpai
2012年11月22日 14:50:16
4楼
呵呵,你这个不是在拉生意么,厉害!
http://www.jinkoumen.com/这种进口的谁会设计?
回复
hbhswdm
2014年11月13日 10:44:04
5楼
必须做。见新版建规。