十一层普通住宅,楼梯灯电源引自双电源箱,并挂有带蓄电池楼梯应急灯.审图说,<没有自动强制点亮措施,违反强规>.
十一层普通住宅,楼梯灯电源引自双电源箱,并挂有带蓄电池楼梯应急灯.审图说,<没有自动强制点亮措施,违反强规>.
2楼
设计有问题
回复
3楼
审图应该给出具体违反哪一条?
如果你用的是定时开关,则需要强制点亮,如果用普通跷板开关,则没有必要强制点亮。不知道你的应急灯是用什么开关控制的?
回复
4楼
11层楼的住宅公灯不应该设置定时开关的。审图应该说的是你双电源箱给蓄电池应急灯(如双头灯)供电,那么对于应急灯而言,基本上是始终有电的,那么蓄电池灯就不可能因断电而亮,当然违反强条。
回复
5楼
谁说高层住宅公灯不应该设置定时开关,请看《民用建筑电气设计规范》第11.9.1.9 条:公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。
规范都这样说了,难道不能设吗?
回复