请赐教:我现在施工单体建筑高度为两百米,室内排水管的材质为建筑排水柔性接口铸铁管(壁厚4mm),法兰压盖,承插连接;我担心工程完工后期如果底层排水管道出现堵塞,管内压力会增加至十几公斤,铸铁管不是承压管道,管道会不会爆开,有没有具体要求高层室内铸铁管材质要求。
请赐教:我现在施工单体建筑高度为两百米,室内排水管的材质为建筑排水柔性接口铸铁管(壁厚4mm),法兰压盖,承插连接;我担心工程完工后期如果底层排水管道出现堵塞,管内压力会增加至十几公斤,铸铁管不是承压管道,管道会不会爆开,有没有具体要求高层室内铸铁管材质要求。
12楼
同意此说法。
回复
13楼
立管底部弯头需要采用加强材质的处理,建议采用重型的球墨铸铁弯头。
回复
14楼
路过学习中。
回复
15楼
学习了,非常感谢。
回复
16楼
回复
17楼
1.超高层建筑,排水主立管,可以采用柔性连接机制排水铸铁管,但必须是承插法兰连接。切记。用作排水没问题。
2.用作雨水,就要有前提条件,雨水管灌水试验,从底部到雨水斗。静压相当大。一般厂家承插法兰连接,管材连接处未必能承高压,所以需要附加条件。
回复
18楼
规划标准及图集都有,按照要求去做,管底弯头部位需要做好支架,这一点极其重要。
回复
19楼
你现在施工单体建筑高度为两百米,室内排水管的材质为建筑排水柔性接口铸铁管(壁厚4mm),法兰压盖,承插连接没问题的。立管底部弯头需要采用加强材质的处理,建议采用重型的球墨铸铁弯头。
回复
20楼
200米高的管道底层得20多个压力,首先得保证采用的管材超过它的压力才能使用!
回复
21楼
学习学习
回复