求助:有关中央空调室外主机的降噪声\降热处理方案
uffd
uffd Lv.3
2007年07月27日 16:05:02
来自于污泥处理
只看楼主

各位行家,我公司有两台中央空调主机,装在一楼,只是用百叶护栏围起来的,散热是直接向上的,噪声也没做什么处理,一至五楼是我们自己的办公楼,六楼就是住宅了,现在六楼强烈要求我们加装隔音隔热装置.我又算是一个外行人,望各位给出出主意,现在怎么样改造最合算,性价比最合适,小弟先谢了!!

各位行家,我公司有两台中央空调主机,装在一楼,只是用百叶护栏围起来的,散热是直接向上的,噪声也没做什么处理,一至五楼是我们自己的办公楼,六楼就是住宅了,现在六楼强烈要求我们加装隔音隔热装置.我又算是一个外行人,望各位给出出主意,现在怎么样改造最合算,性价比最合适,小弟先谢了!!
mashengweig
2007年09月19日 09:05:46
2楼
做个室内隔声处理 或隔音房看现场定
回复
shenlvyuan
2007年09月20日 14:01:53
3楼
根据楼主描述,你目前要处理的问题是隔声和隔热。个人建议制作稍微大点的隔声间,并配套强迫通风换热。在设计出风风机时,建议选择低噪声轴流风机,并且通过导风渠道降排风口从远离居民侧面排除,并设置进风消声百叶,最好位置与空调机冷风进风口配套。详细情况可加qq31951578联系。
回复
sunkai1965
2007年09月23日 11:18:24
4楼
噪声处理相对简单,只需加片式消声即可。关键是热量的处理,出风口不能朝上,这样正对办公室和居民楼,夏天不能开窗通风可真够难受的,要根据实际情况进行设计,估计投资不会太小。加QQ435613713