卫生间降板300为什么不够呢?
xujiangwei169
2012年11月21日 21:46:56
只看楼主

土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。

土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。
免费打赏
pchen丁
2012年11月24日 23:26:31
12楼
我这普通坐便考虑300.蹲便器的一般考虑500
回复
风在何方
2012年11月25日 11:29:10
13楼
降板一般降400,你可以参考下图集10S406,里面的无水封地漏的P弯和S弯的做法,加上管道的一点坡降和卫生器具的安装高度,400mm,差不多了
回复
铁汉柔情
2012年11月25日 12:38:21
14楼
降板300?地面上边再加个150的台阶可以的。没问题啊
回复
longziren
2012年11月25日 14:56:57
15楼
我们做的住宅一般都是降400的。
回复
huangxiaohua1973
2012年11月25日 21:13:23
16楼
大便器管径100,水封至少50mm,加起来至少要250mm在加上排水管接口高出板面至少50mm,管道坡度,总共至少要350mm,300是不够的
回复
k15916577804
2012年11月26日 11:03:17
17楼
蹲便要四百五,坐便的三百五
回复
gongxixia
2012年11月26日 18:00:28
18楼
安装标准可以参考图集,一般350比较好
回复
xjdcmg
2012年11月27日 09:10:53
19楼
主要是看你做不做同层排水,不知道你降板是为了同层排水还是安装蹲便器,下层排水,对于住宅我们一般是不太高蹲便器,降板安装蹲便器。
回复
zasdwer625
2012年11月28日 08:11:18
20楼
300只能做坐便器,蹲便器的话 最少400
回复
lweiwei_2009
2013年12月16日 15:55:17
21楼
路过学习