卫生间降板300为什么不够呢?
xujiangwei169
2012年11月21日 21:46:56
只看楼主

土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。

土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。
免费打赏
烟熏了谁的眼睛
2012年11月22日 09:21:24
2楼
土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。
回复
what_2001
2012年11月22日 11:01:17
3楼
300同层排水时够了的,是不是蹲便器选型有问题啊
回复
阿东18
2012年11月23日 08:57:06
4楼
公共卫生间 还是住宅卫生间啊?
回复
xujiangwei169
2012年11月23日 11:02:21
5楼
宿舍住宅卫生间
回复
maoxinqing
2012年11月23日 13:56:20
6楼
蹲便就是不降都能安装啊,什么高了低了的啊

300已经很能满足要求了
回复
版专攻
2012年11月24日 11:08:27
7楼
你说清楚问题,到底是高了还是低了,用的确定是蹲便?把问题说清楚些吧,高是高道什么地方了,低是低到什么地方了?
回复
thg22
2012年11月24日 14:09:11
8楼
你说的应该是同层排水了,用蹲便器可能会不够的,最好用坐便器了。
回复
独坐高楼
2012年11月24日 16:05:56
9楼
名称 型号 尺寸
蹲式大便器(有挡板) JC133-67 590 280 400
蹲式大便器(有挡板) 1号 580 290 400
蹲式大便器(平口) 8号 540 385 265
蹲式大便器(平口) 12号 540 320 275
蹲式大便器(平口) 14号 630 340 300
上面的表格是从五金手册上抄下来的,仅作参考。做同层排水下面还有一个存水弯,起码得加个150mm,再减去蹲便器排水接口的高度约50mm。用蹲便器的话,高度可能有点不够,起码得350mm以上。我们这做一般留了350mm到400mm。
回复
jiangxiao007
2012年11月24日 20:38:22
10楼
降板,降多少,这些都在图纸上有写明,施工单位按图施工就行了,降板不是施工单位定的
国产蹲便器一般都要降板300,进口的蹲便器要降400~500,视产品型号来定
回复
麻吕
2012年11月24日 21:49:01
11楼
跟产品有很大的关系,我们一般常规都做350,正规的做是我们先提,要知道卫生器具的品牌类型,但是这个前期甲方一般都给不了我们资料,我们只能按常规做,后期他们产品安装是应该要考虑到现场的..
回复

相关推荐