一个DW45的智能型万能式断路器,在负一层的地下配电室,最近经常跳闸脱扣,脱扣后断路器的复位按钮弹出,但是在故障显示上面只显示脱扣的指示灯亮,却不显示是过载还是短路的示灯,这四段保护所对应的指示灯都不亮,开关没有装欠压线圈,然后,四段保护中接地保护是被关掉的,也就只剩下三段保护了,按框架开关控制器面板上的故障检查按钮,所显示的故障电流是100A,时间是1S,而这台框架开关额定电流是1000A的,开关所跳的时间基本上都是在晚上七点左右,而这台开关所带的这栋楼的负荷很小,一幢三十层的楼没多少户入住,求解这是什么原因造成的?
一个DW45的智能型万能式断路器,在负一层的地下配电室,最近经常跳闸脱扣,脱扣后断路器的复位按钮弹出,但是在故障显示上面只显示脱扣的指示灯亮,却不显示是过载还是短路的示灯,这四段保护所对应的指示灯都不亮,开关没有装欠压线圈,然后,四段保护中接地保护是被关掉的,也就只剩下三段保护了,按框架开关控制器面板上的故障检查按钮,所显示的故障电流是100A,时间是1S,而这台框架开关额定电流是1000A的,开关所跳的时间基本上都是在晚上七点左右,而这台开关所带的这栋楼的负荷很小,一幢三十层的楼没多少户入住,求解这是什么原因造成的?
2楼
“保护中接地保护是被关掉的”,“框架开关控制器面板上的故障检查按钮,所显示的故障电流是100A,时间是1S,而这台框架开关额定电流是1000A的,”
应该是接地保护动作,N线电流超100A。
回复
3楼
这个。。。。晚上七点。。。闹鬼么? 烧点纸试试。。
回复
4楼
那你的使用环境,是否符合要求呢?(环境温湿度,凝露等)会不会由于环境关系引起误动作?
回复
5楼
漏电吧?故障电流不大
回复
6楼
看看“整定电流”是不是太小了,用螺丝刀调一下
回复
7楼
微调下整定电流看下
回复
8楼
有必要的话可以对断路器做一下测试!应该不只是一种这样的断路器把!检查一下脱扣线圈和机械联动机构有没有磨损的地方,一步一步排除试试
回复
9楼
查下整定电流值,100安就是接地故障也不应跳闸,1000安的断路器接地电流一般整定600安,况且平时还是关掉的
回复
10楼
是否电压波动,赵成失压动作,100安不是故障动作电流,是失压前的工作电流
回复
11楼
没失压线圈,所以排除电压波动。
建议查 整定电流和接地。 及断路器本身。
回复