请教高手关于高层活荷载折减的问题!
yha521
yha521 Lv.4
2007年07月27日 10:43:54
只看楼主

我现在有一个26层的高层,底下三层是商场且有裙房,上面是住宅,想问一下在satwe里活荷载折减怎么填。我的意见是1层1.0,2~3层0.85,4~5是0.70,6~8层0.65,9~20层0.60,20层以上1.0。不知道这样可以嘛?

我现在有一个26层的高层,底下三层是商场且有裙房,上面是住宅,想问一下在satwe里活荷载折减怎么填。我的意见是1层1.0,2~3层0.85,4~5是0.70,6~8层0.65,9~20层0.60,20层以上1.0。不知道这样可以嘛?
免费打赏
zhangkun111
2007年08月02日 11:40:16
2楼
如某建筑30层,计算第1~9层墙、柱时,其墙、柱截面以上有21~29层,活荷载总和的折减系数应取 0.55;计算第10~21层墙、柱时,其墙、柱截面以上有9~20层,活荷载总和的折减系数应取 0.60;计算第22~24层墙、柱时,其墙、柱截面以上有6~8层,活荷载总和的折减系数应取 0.65;计算第25~26层墙、柱时,其墙、柱截面以上有4~5层,活荷载总和的折减系数应取 0.70;计算第27~28层墙、柱时,其墙、柱截面以上有2~3层,活荷载总和的折减系数应取 0.85;计算第29~30层墙、柱时,其墙、柱截面以上有1~0层,活荷载总和的折减系数应取 1.00;基础活荷载总和的折减系数应取 0.55。
如某建筑5层,计算第1层墙、柱时,其墙、柱截面以上有4层,活荷载总和的折减系数应取 0.70;基础活荷载总和的折减系数应取 0.70。