单位刚接的一24m跨厂房。高为14.5m。为钢筋砼排架柱,柱距6m。吊车为20/5T重级工作制,屋架业主要求采用平面拱型管桁架,且设置天窗。请问:1、平面拱型管桁架在PKPM的STS里的什么地方建模,是支架还是门式刚架里?2、采用STS建模计算的同时可否把柱建成砼柱。3、在STS建模的同时拱桁架水平拉杆的钓钩是否需要一起建模。4、拱型管桁架设置天窗结构怎么处理?

2007年07月27日 03:06:02
2楼
还有屋面为轻质材料。屋面设置檩条。
回复
l_cbgs
2007年07月27日 08:30:19
3楼
管桁架没用pkpm计算过,3d3s计算管桁架很方便。
混凝土柱可以用PK计算,管桁架设为两端铰接的刚性系杆。
回复
wy736872729
2007年07月28日 08:33:41
4楼
俺接招:
1 管桁架连同排架应在sts刚排架和桁架两个模块内建模都可以。要把握两点:柱按实际结构模型建立(砼),柱顶铰结。当然,如果不想把排架带入桁架整体分析,也可以用3m左右的任意杆件替代砼柱,针对不熟悉sts,可以先按后一方法。
2 sts在柱定义截面时有混凝土材质选项,默认是钢材Q235,你点选就是了。
3 不知钓钩是什么。是连接件吗?如果是,不要建入,与正常使用状态下的计算分析无关。建模越简单明快越好。建模时,铰结构件在“铰结构件”栏目内更正为铰。桁架杆件一般按柱设计,以压弯受力为主嘛。
4 桁架上有天窗,天窗最好不直接建模在屋架上,应单独拿出去建模分析。对于简图,桁架对应地方输入同高度的等代竖杆,并加入天窗的自重,“等代杆同高度”是为了保证不漏掉天窗风载。
回复
wqj547015
2007年07月29日 04:00:58
5楼
钓钩为拉让拱型屋架下玄水平拉杆保证水平受力而加设的连接水平拉杆和下玄杆的拉杆。
回复
wqj547015
2007年07月30日 19:35:39
6楼
我按照楼上的说法做。但是出图时构件都是角钢,不是圆钢。现请教楼上的这是什么问题,怎么设置?
回复