屋顶生活水箱和消防水箱分开,怎么控制补水泵?
小王7457
小王7457 Lv.2
2004年10月17日 22:23:20
只看楼主

新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱液位的控制下停了,消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现,我现在的工程就是,生活水箱5m3,消防18m3,办公楼,有地下车库),恰巧这一天还着火了,谁的责任?我现在想把生活和消防各用一个补水泵。难点在于消防水箱液位的确定上,是否可以把消防水箱故意放大一些,以充分满足规范规定的消防贮水量?

2004年10月18日 08:57:30
2楼
可以使用液位控制水力阀。只要到达高水位就进不了水。
回复

相关推荐

APP内打开