中央空调回气不冷的问题 (紧急)
ypcc
ypcc Lv.2
2007年07月26日 18:38:54
来自于制冷技术
只看楼主

一组船用中央空调系统,压缩机是SABROE CMO-18, 8缸 ,之前因为系统泄漏,我们帮他试压查漏,可是查漏完成之后加雪种开机调试,因为他的压缩机和蒸发器不是一体的,也就是说压缩机和蒸发器之间有很长的管路连接(压缩机从机舱,蒸发器在生活区,管路大约有25米左右吧)回气一直都不冷,用手摸还感觉有点热,过了热力膨胀阀(Danfoss 外平衡 TEX20)那段管,也就是进蒸发器花洒头那段管是冷的,可是不知道为什么回气就是不冷,甚至连蒸发器出来那段回气管也不冷.我们现

一组船用中央空调系统,压缩机是SABROE CMO-18, 8缸 ,之前因为系统泄漏,我们帮他试压查漏,可是查漏完成之后加雪种

开机调试,因为他的压缩机和蒸发器不是一体的,也就是说压缩机和蒸发器之间有很长的管路连接(压缩机从机舱,蒸发器

在生活区,管路大约有25米左右吧)回气一直都不冷,用手摸还感觉有点热,过了热力膨胀阀(Danfoss 外平衡 TEX20)那段

管,也就是进蒸发器花洒头那段管是冷的,可是不知道为什么回气就是不冷,甚至连蒸发器出来那段回气管也不冷.我们现

在判断是膨胀阀不行,我们调节过膨胀阀,怎么调都是老样子,现在新买了2个Danfoss TEX20的膨胀阀回来,打算明天装上

去,可是不知道为什么心里没底,感觉换了之后问题还是存在,好烦.请各位大哥指教一下小弟

开机的时候高压15KG 低压4.5KG 油压9KG
免费打赏
ypcc
2007年07月26日 18:46:20
2楼
回气管路那里(靠近压缩机端)有个背压阀,经过我们检查这个背压阀是不通的,现在我们打开了背压阀的旁通.

请问问题会不会是出在这里.

另外就是会不会是抽真空不干净,里面有空气??
回复
desheng001
2007年07月28日 12:22:46
3楼
开机的时候低压表和高压表针有抖动的现象么,如果没有则不是系统理有空气。空调系统的低压可以到4.8,看看冷冻水有问题么,进出水的温差是多少。
回复
zllkm
2007年07月28日 16:24:25
4楼
可能是冷凝效果不好,冷凝器内可能生长有海洋生物,打压后系统是否经过真空处理,视液镜是否满液,能量卸载是否打开?
回复
czhwqch
2007年07月30日 19:11:26
5楼
开机的时候高压15KG 低压4.5KG 油压9KG
极可能是系统内空气没有排除干净。
回复
ypcc
2007年07月30日 19:53:34
6楼
谢谢大家,问题已经解决,原因是有好多:

1.我们重新查了管路,发现还有一组分叉管是去了一个废弃了的空调系统的.现在把那个分叉管关了.
2.我们发现蒸发器所在的风机房,有4个新风入口,因为现在天气超热,那些接近40度的新风源源不绝地进入蒸发器.现在 我们把这几个新风口全部关小.
3.清洗了冷却器,效果好了很多
4.把雪种全部抽到冷却器,排出了部分空气.

现在正常啦,谢谢大家,这个破系统真是搞死我们了,船方加雪种之前没抽真空,竟然跟我们说是抽了,系统管路改了又不告诉我们,总之很谢谢大家 ^_^~~
回复
ymh1025
2007年07月31日 23:13:09
7楼
造成这种情况可检查如下方面:
1、确认制冷系统试压合格吗?真空抽空情况如何;
2、压缩机高低压串气不串气;
3、膨胀阀有没有问题;
4、制冷剂不纯?
回复