1.监控后台报主变故障滤波启动,接地选线装置382集电线路接地。35kV I母电压为Ua:17.39kV、Ub:32.12kV、Uc:19.64kV。2.继电保护室查看主变故障录波,主变故障录波报I母PT柜Ua突变,电压为:Ua:28.9V,Ub:89.5V,Uc:79.7V,A相电压降低,B、C两相电压升高。持续30ms后电压变为:50.9V,Ub:97V,Uc:54.7V。请教下以上的电压有无规律?是否单相接地造成三相电压不平衡?最好能详细解释下。
2. 继电保护室查看主变故障录波,主变故障录波报I母PT柜Ua突变,电压为:Ua:28.9V,Ub:89.5V,Uc:79.7V,A相电压降低,B、C两相电压升高。持续30ms后电压变为:50.9V,Ub:97V,Uc:54.7V。
请教下以上的电压有无规律?是否单相接地造成三相电压不平衡?最好能详细解释下。