1.监控后台报主变故障滤波启动,接地选线装置382集电线路接地。35kV I母电压为Ua:17.39kV、Ub:32.12kV、Uc:19.64kV。2.继电保护室查看主变故障录波,主变故障录波报I母PT柜Ua突变,电压为:Ua:28.9V,Ub:89.5V,Uc:79.7V,A相电压降低,B、C两相电压升高。持续30ms后电压变为:50.9V,Ub:97V,Uc:54.7V。请教下以上的电压有无规律?是否单相接地造成三相电压不平衡?最好能详细解释下。

1.监控后台报主变故障滤波启动,接地选线装置382集电线路接地。35kV I母电压为Ua:17.39kV、Ub:32.12kV、Uc:19.64kV。
2. 继电保护室查看主变故障录波,主变故障录波报I母PT柜Ua突变,电压为:Ua:28.9V,Ub:89.5V,Uc:79.7V,A相电压降低,B、C两相电压升高。持续30ms后电压变为:50.9V,Ub:97V,Uc:54.7V。
请教下以上的电压有无规律?是否单相接地造成三相电压不平衡?最好能详细解释下。


免费打赏
lingxuct
2012年11月22日 14:35:52
2楼
35KV应该是高阻接地系统吧?

a相发生对地击穿存在电弧的现象。