求助:是否需要双电源供电
clark0527
clark0527 Lv.7
2007年07月26日 17:03:52
只看楼主

11.1.1 第3款:除本条第1、2款外的建筑物、储罐(区)和堆场等消防用电可采用三级负荷供电。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这两条是否矛盾?在下不解。现遇一工程,某学校的消防水泵房,是单独从校园变压器一路电源供电/还是设EPS,双电源供电?(其消防用水量<25L/s)

2007年07月26日 19:12:27
2楼
如果有条件的话当然要设双电源,但好像不是非设不可,这要看投资者的意思了!
回复
dancerlee
2007年07月26日 22:05:11
3楼
肯定要设双回路切换.
是否双电源要看负荷是一类,还是二类,如果是整个学校的水泵房应该是一类负荷,一定要双电源在末端切换.
回复
clark0527
2007年07月27日 09:56:48
4楼
我主要想知道的是,对规范的那两条究竟是怎么理解的
回复