请教:有电流互感器的照明灯箱的无功补偿技术
sunrj
sunrj Lv.2
2007年07月26日 16:09:36
来自于变压器
只看楼主

我商场的一广告灯箱灯管为T8日光灯,使用的是铁心线圈式镇流器。灯管的功率计算为16KW,但投入使用后实测电流是计算的3倍,原安装的开关和电线都需更换。请教高手:怎给此广告箱配电容补偿无功,补偿后,电流可否降下来?

我商场的一广告灯箱灯管为T8日光灯,使用的是铁心线圈式镇流器。灯管的功率计算为16KW,但投入使用后实测电流是计算的3倍,原安装的开关和电线都需更换。请教高手:怎给此广告箱配电容补偿无功,补偿后,电流可否降下来?
免费打赏
wdywzy
2007年07月26日 19:15:29
2楼
能降下来!但是不如换开关来的快,并电容器应该能降低电流.
回复
sunrj
2007年07月26日 20:59:57
3楼
谢谢,换开关是快些,但是否影响到用电的实际功率?