请问过沉降缝的给水、消防管如何处理
380511
380511 Lv.5
2004年10月17日 15:38:40
只看楼主

同上另:六层办公楼要不要做消火栓?

同上
另:六层办公楼要不要做消火栓?
免费打赏
gslqf
2004年10月17日 15:55:19
2楼
管道过沉降缝,要看是什么管道,镀锌管可以增加软接头或波纹管.
回复
380511
2004年10月17日 16:09:04
3楼
各种管都可以说说吗?多学一点
回复
wangyongbob
2004年10月17日 16:19:56
4楼
一般可做套管,套管与给水管道净空不小于150毫米
回复
wangyongbob
2004年10月17日 16:21:53
5楼
六层办公楼要不要做消火栓,那得看它的体积是多少?
回复
380511
2004年10月17日 16:47:24
6楼
规范上有一句话说:超过五层的其它民用建筑就要设?

体积6000
回复
飞鱼
2004年10月18日 09:39:07
7楼
通过沉降缝可采用软接头,在沉降缝的两侧各设置一个软接头。
采用金属波纹管也可以,但价格贵。

是否设置消防,得看建筑体积。
回复
zhuzg110
2004年10月18日 10:24:30
8楼
设不设消防是按体积来算的,至于管道穿沉降缝处理在给排水技术措施上有详细
介绍。
回复
siceman
2004年10月18日 11:47:35
9楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002

.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措
施:
1 在墙体两侧采取柔性连接。

2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

回复
弱水三千
2004年10月18日 13:28:16
10楼
楼上说的很全面了。
另外,消防是一定要做的!
回复
blueskywater
2004年10月18日 14:29:17
11楼
说的都很好