关于梁节点距离剪力墙边缘太近的疑问
earsea1004
earsea1004 Lv.2
2012年11月21日 11:49:04
只看楼主

pk计算倒是没有什么问题但是结构布置时这样的节点可以么?pk计算时这种节点是怎么处理的?

pk计算倒是没有什么问题
但是结构布置时这样的节点可以么?pk计算时这种节点是怎么处理的?

jid.jpg

免费打赏
lcglangfang
2012年11月23日 10:29:11
2楼
避开吧,在梁根部有集中力剪力会大
回复
commute5089
2012年11月23日 11:07:20
3楼
这种情况经常有,点铰接如果计算通过就OK。
回复
star92
2012年11月23日 12:30:18
4楼

二楼正解
回复
zsm10002
2012年11月23日 14:04:13
5楼
这种情况要想办法把墙拉长,让梁搭到墙上,如果建筑不同意,你想尽一切办法,说服他。
次梁对主梁的扭矩是实实在在存在的,我们点铰(软件计算的时候,扭矩就消失了)完全是为了应付审图的,有点自欺欺人的感觉!
点铰是不合理的,不要顺便点铰,(本来在现浇结构里面就不存在什么铰接,都是固结)
回复
lijiangzhou1
2012年11月23日 20:56:14
6楼

正解
回复
biggerfish2012
2012年11月24日 09:54:59
7楼

正解


=_________,=裂了就铰接了,砼不是允许在控制范围内的开裂么。设铰计算后,钢筋及弯矩均有调整。
回复
kketchup
2012年11月24日 10:00:37
8楼
说实话点不点铰,真是个问题。不点铰的话,扭矩确实存在,考虑到这个是约束扭矩,扭矩的大小与支座抗扭抵抗矩有关,而PKPM对扭矩进行了折减,实际上就是考虑了这个扭转约束大小的问题,点铰有点自欺欺人。点铰的话,忽略了次梁对主梁的扭转作用,也一定程度上加大了次梁的底筋。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年11月24日 11:23:29
9楼
点铰 ?呵呵 不地震没关系 一地震马上开裂 这地方还是说服建筑改改吧 不点一般通不过 点铰就像大家说的 所以 还是尽量避免吧 当然 只是个人愚见 望高手指点一二
回复
ruxu123456
2012年11月24日 13:55:45
10楼

,
回复
uppekha
2012年11月24日 22:18:38
11楼
设置为铰接纯粹是欺骗软件,通过计算。最好是避开这样设计,这样会造成梁端部剪力太大,很不好。最好解决方案就是剪力墙伸长。
回复