自喷请教,我画的图,请大家帮忙想个办法
sailorshi
sailorshi Lv.3
2007年07月26日 10:10:49
只看楼主

我初次做自动喷林,这个图是地下二层平面图,喷头布置之后,算得入口水压要50米,请大家帮忙看哈,该怎么布置能降下这水压,规范8.05上规定,入口水压不能大于40米。各位,小弟才开始做,做的不好,别见笑,洗耳恭听大家的教诲。

我初次做自动喷林,这个图是地下二层平面图,喷头布置之后,算得入口水压要50米,请大家帮忙看哈,该怎么布置能降下这水压,规范8.05上规定,入口水压不能大于40米。各位,小弟才开始做,做的不好,别见笑,洗耳恭听大家的教诲。
8aa4a73372d13c530e1a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
visevesa
2007年07月26日 12:20:56
2楼
1.图我未看,如为中危险级则将端点的压力定为0.06MPa左右,支管管径放大一些,DN25,DN40,DN40,DN50直至配水支管的头,而配水管起端即由DN70开始,逐步放大至DN150,千万不要按自动喷水灭火系统设计规范上表格来设管径,一般控制到作用面积压力损失为0.27~0,30MPa,剩余部分为DN150的管道损失.
请注意,验算一下最不利作用面积平均喷水强度(轻中危险级有个0.85的系数----喷规中有)
以上是按i=0.00107*V2*dj^-1.3公式计算
2.如按海澄公式则管径可为,DN25,DN32,DN40,DN50直至配水支管的头,而配水管起端即由DN0开始,按表格配管.
3.问题是就我所知还很少有设计院用海澄公式来计算的,包括一些很权威的设计院.
回复

相关推荐

APP内打开