求助各位大神,防排烟系统中的局部阻力计算问题
llwaxj
llwaxj Lv.2
2012年11月21日 10:53:45
来自于通风排烟
只看楼主

在补风系统中支管有多个风口时 除了末端风口以外的其他风口怎么计算局部阻力?是当作T型三通还是直接按照风口来计算?反之,排烟系统如果一根支管上有多个排烟口的情况,除末端风口以外的其他风口的局部阻力该怎么计算?小弟正在做风机压头的计算书,求教各位大神,拜托了!

在补风系统中支管有多个风口时 除了末端风口以外的其他风口怎么计算局部阻力?是当作T型三通还是直接按照风口来计算?
反之,排烟系统如果一根支管上有多个排烟口的情况,除末端风口以外的其他风口的局部阻力该怎么计算?
小弟正在做风机压头的计算书,求教各位大神,拜托了!
免费打赏
bj5945
2012年11月23日 10:07:56
2楼
防排烟系统的水力计算,按最不利情况算上一个就可以了。
回复
乌冬电动
2012年11月23日 14:34:21
3楼
T型三通处理,一般是接三头之后才接风口的