有没有一种排水三通能有伸缩节的功能?最近看到施工单位在卫生间的排水立管上不装伸缩节,问之,答曰,他们才用的三通有伸缩节功能...不知道什么情况? 呵呵
有没有一种排水三通能有伸缩节的功能?
最近看到施工单位在卫生间的排水立管上不装伸缩节,问之,答曰,他们才用的三通有伸缩节功能...
不知道什么情况? 呵呵
免费打赏
cdhuamin518
2007年07月26日 10:33:01
2楼
请说明采用的何种管材?
回复
gerry_1017
2007年07月26日 11:57:10
3楼
立管采用的是PVC螺旋消音管~~~~
这说明什么呢?
回复
cdhuamin518
2007年07月27日 17:36:27
4楼
按螺旋管规程CECS94-97(1998年版):“当层高不大于4m时,螺旋管立管可不设置伸缩节。”你那层高有多少?是否符合此条文?会不会是施工单位瞎掰?
螺旋管三通具有伸缩节功能,这是有的,螺母挤压密封圈接头的三通就是可伸缩的,但按该规程要求,横管采用此种接头,且直线管段不大于4米时也才可不装伸缩节啊。
回复
相关推荐
排水管道结构缺陷评估及修复
水处理
2024-11-29 06:50:25
高速公路土质路堑路基施工关键技术及排水分析
道路工程
2024-11-27 11:25:50
治污方式及管理模式转变后,如何完成全域排水一体化的管道养护工作?
水处理
2024-11-21 10:29:15
排水管网监测设备——气体监测和视频监测
水处理
2024-11-17 07:06:54
国外某水泥厂余热发电系统给排水设计与施工
给排水资料库
2024-11-15 10:02:36
通过人防地下室给排水审图的几个要点
建筑给排水
2024-11-15 09:57:12
给排水设喷淋,电气是否必须设火灾报警系统
给排水资料库
2024-11-15 09:54:24
北京某厂房屋顶排水檐沟维修案例
茶余饭后
2024-11-14 16:47:27
排水管网监测设备——雨量监测设备
水处理
2024-11-14 06:54:44
排水管网监测设备——水质监测设备(二)
水处理
2024-11-14 06:53:01
排水管网监测设备——液位监测设备
水处理
2024-11-14 06:51:31
排水管网监测设备——水质监测设备(一)
水处理
2024-11-14 06:49:24
你知道水力筛在市政给排水系统中有哪些应用吗?
市政给排水
2024-11-11 11:33:14
排水管网监测设备——流量监测设备
水处理
2024-11-09 08:12:17
给水排水|城镇污水处理厂碳排放核算标准现状分析与比较
水处理
2024-11-08 09:28:51
建筑给排水工程创优要点
给排水工程施工图
2024-11-07 14:48:06
涨知识!排水管道安装施工工艺要点
建筑给排水
2024-11-07 14:47:12
重力排水与虹吸排水的区别
给排水资料库
2024-11-06 10:57:40
卫生间二次排水的重要性!
装饰装修材料
2024-11-04 11:52:32
给排水——消防软管卷盘和轻便水龙
建筑消防给水
2024-10-31 14:52:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开