求助 关于DW15 远程操控的问题
wuxiang133
wuxiang133 Lv.3
2012年11月21日 10:37:21
只看楼主

现接到一批三合一组合配电箱,进线用DW15-630断路器 需要提供远程操控 是不是我就把DW15的分励,合闸线圈通过KA留出远程端子即可?还有没有别的注意事项?请大大指点!谢谢

现接到一批三合一组合配电箱,进线用DW15-630断路器 需要提供远程操控 是不是我就把DW15的分励,合闸线圈通过KA留出远程端子即可?还有没有别的注意事项?请大大指点!谢谢
mcmad
2012年11月21日 13:43:37
2楼
要做一个远方近地操作的转换开关,然后把去远方的通讯线接到端子上。这个是高压上的做法。
DW15没有通讯接点,这方面也没有做过,不过最起码也要带个远方就地操作的转换开关。
回复
wbt1198791261
2012年11月22日 16:05:10
3楼
学习了
回复
nbyjming
2012年11月22日 16:24:11
4楼
各并联一个合闸按钮和分闸按钮就OK了
回复
xu_xinzhi
2012年11月22日 16:24:49
5楼
要做一个远方近地操作的转换开关,再按楼主所说的分励,合闸线圈通过KA留出远程端子,最好远程有合分闸指示
回复
hha55025
2012年11月22日 20:47:23
6楼
我还不知道,原来DW15能做远程遥控。。。那说明书上有没有介绍啊啊?
回复
xingzhinong
2012年11月23日 09:20:30
7楼
DW15的话,适合各并联一个合闸按钮和分闸按钮。 高压的是VS1,内部有远方和近地的线路,适合用转换开关
回复
kingismecs
2012年11月23日 10:35:59
8楼
楼主,是要求远程操控,不是遥控,这点看清楚。
建议加远方就地万转及指示灯
回复
zhixiansheng
2012年11月23日 11:21:27
9楼
窜联一个分闸按钮,并联一个分闸按钮
DW15输出一组辅助,用来远程判断分合闸状态
回复
enterer
2012年11月23日 13:58:18
10楼
断路器的辅助点也要引出去 提供信号反馈和断路器状态指示
回复
panlei1818
2012年11月23日 14:18:07
11楼
回复