混凝土水池设计
zzr_zzr
zzr_zzr Lv.2
2007年07月25日 21:14:07
只看楼主

水池受力是很复杂的且受力巨大,不能按照通常建筑物考虑,稍有不慎就会出大问题,尤其是地上池,塌池事故时有发生,裂缝频出,没有经验轻易不要接手。我做过40多个水池,大的13000方,11米高,反反复复坐了5~6遍,需要考虑的东西太多了。地下储水不太容易出问题,污水处理池则要小心了,工艺复杂,受力更复杂。规范也只考虑了一部分,按它设计大池子准出问题,选壁厚绝非估计可以的,与壁长高密切相关。需要做水池或咨询问题请与我联系zhuzerong@21cn.com

2007年07月25日 21:19:53
2楼
还有,设计时应尽量节约钢材,只有对受力完全清楚才能做到,我见过很多池子都使用22~25钢筋间距100,浪费巨大,依然出问题,合理设计可以节约1/3造价
回复
ghgkm
2007年07月26日 10:35:41
3楼
是的!水池设计很复杂,而现在的计算一般采用手算查表,很多问题不能全面考虑,
不同的结构方案对造价影响很大,另外,请教一个问题,水池的钢筋能不能用冷扎带肋钢筋?我觉的不宜使用,可有甲方要求采用,理由是工地上此钢筋多,现有,且他们在其他水池已经采用
回复
zzr_zzr
2007年07月26日 21:56:03
4楼
冷轧钢筋不能焊接,水池钢筋应焊接,只要不搭接对抗裂有好处。
回复
结构无人带
2007年07月27日 13:16:35
5楼
别吓唬未成年人,作的都不爱做了
回复
ghgkm
2007年07月27日 16:20:29
6楼
水池钢筋不能搭接?
回复
xiao_ding123
2007年07月28日 17:59:57
7楼
水池钢筋也不一定不能搭接,看在什么部位,要经过计算得出结论,还要看使用的要求,环境等,要综合考虑。
回复
zzr_zzr
2007年07月29日 10:19:27
8楼
不应搭接就像框架梁下部钢筋
回复
ghgkm
2007年07月30日 14:21:06
9楼
我正设计一个5米高水池,池壁按悬壁计算,600MM,18@100满足;在基础的抗倾覆计算时,当内有水外无土时,基础底宽要3.6M方可满足,是否正确,请帮我复核,谢谢!!!
回复
zzr_zzr
2007年07月30日 23:13:37
10楼
外放脚600~1000,受力传给地板,完全按无土考虑有些浪费。
回复
zzr_zzr
2007年07月30日 23:14:42
11楼
完全按悬臂也不妥。