设置增压稳压装置,消防系统如何减压?
撒了个旦
2007年07月25日 18:56:43
只看楼主

二类高层,建筑高度49米,屋顶层设置了消火栓系统的增压稳压装置,此时的底部几层消火栓如何计算减压呢?还请高手解答!

二类高层,建筑高度49米,屋顶层设置了消火栓系统的增压稳压装置,此时的底部几层消火栓如何计算减压呢?
还请高手解答!
免费打赏
lizhi_625
2007年07月26日 17:28:48
2楼
底层设置减压稳压消火栓就好了,
另外49米高,应该是一类把,
回复
yaolong1718
2009年06月05日 10:43:02
3楼
:) 是按照你没设置增压泵以前来计算的
过剩压力大于50m的楼层就要加压了
一般设置减压孔板
回复
yaolong1718
2009年06月05日 10:44:41
4楼
是减压,刚才说成加压了
回复
w-jwei
2009年06月06日 18:16:09
5楼
我通常是设置减压稳压消火栓
回复
maya011
2009年06月21日 23:50:24
6楼
同5楼
通常都设置成减压稳压消火栓
回复

相关推荐