细纱纺织车间空调风管长度限制
song-wang-71
2007年07月25日 18:54:29
来自于中央空调
只看楼主

宽度66米的细纱车间,只有一侧有附房,从附房侧送风,风管长度须60多米,末端风口还能送出风吗?风管最长可以多少米合适?请各位老师指教,急用!先谢了!

宽度66米的细纱车间,只有一侧有附房,从附房侧送风,风管长度须60多米,末端风口还能送出风吗?风管最长可以多少米合适?请各位老师指教,急用!先谢了!
免费打赏
hlyu
2007年07月26日 10:23:57
2楼
纺织厂一般采用纺织轴流风机作为空调送回风机,通常使用的压头范围是550~650Pa。60多米长的风管(现多为金属风管),应没什么问题。更多的相关资料在这儿找:http://co.163.com/forum/content/166_115323_1.htm
回复
song-wang-71
2007年07月26日 14:23:44
3楼
多谢!
回复
song-wang-71
2007年07月26日 14:29:14
4楼
要是有纺织车间风管设计计算的例子就好了
回复
vincent_nk
2007年07月26日 15:13:29
5楼

纺织专用风机一般是DFZ系列的轴流,风量25000~200000,全压也不过350~500。
有500帕以上的轴流风机吗?什么型号的?
回复
2492452
2007年07月27日 00:18:36
6楼
不管是350~500还是550~650都只是猜测嘛,要看实际使用的风机全压,如果全压有400Pa,主管风速10米以内做60米风管是没问题的。
回复
song-wang-71
2007年07月27日 08:43:02
7楼
主管风速10米/秒是不是有些大了?
回复
song-wang-71
2007年07月27日 09:38:13
8楼
能不能用离心式风机?
回复
hlyu
2007年07月27日 09:39:25
9楼

纺织轴流风机正规生产厂家是"江苏常熟市鼓风机厂"。有纺织轴流风机FZ40/35-11/12(s)系列型号及喷雾轴流通风机PWF40/45-11系列型号。风机针对纺织空调特点配有双速电机,适应纺织空调冬夏不同季节的风量要求。
纺织轴流风机FZ40/35-11/12(s)系列型号:n=750转/分和n=1000转/分,No16号风机风量可达到110000m3/h以上;风压471~736Pa;详情可咨询该厂技术部。
回复
song-wang-71
2007年07月27日 09:45:44
10楼
多谢帮忙!您知道怎么联系该厂吗?
回复
vincent_nk
2007年07月27日 09:57:05
11楼

多谢指点。
回复

相关推荐