某双层原料车间全套净化空调及采暖设计图纸
suxing1234
suxing1234 Lv.2
2014年08月07日 17:23:10
只看楼主

图纸简介: 本设计是根据GMP及生产工艺要求进行的,净化空调系统采用定新风、定风量集中式空调系统,洁净级别为三十万级。洁净生产区相对一般生产区保持>10Pa的正压。空调室内温湿度参:洁净区:夏季:室内温度:24±2℃,相对湿度:55±10%,冬季:室内温度;20±2℃,相对湿度:55±10%。主要设计内容为净化空调部分及车间散热器采暖设计,主要图纸包含采暖及净化相关设计图纸。







图纸简介:

本设计是根据GMP及生产工艺要求进行的,净化空调系统采用定新风、定风量集中式空调系统,洁净级别为三十万级。
洁净生产区相对一般生产区保持>10Pa的正压。
空调室内温湿度参:洁净区:夏季:室内温度:24±2℃,相对湿度:55±10%,冬季:室内温度;20±2℃,相对湿度:55±10%。
主要设计内容为净化空调部分及车间散热器采暖设计,主要图纸包含采暖及净化相关设计图纸。






相关推荐

APP内打开