现在有个工程完全是水系统的,主机配小了,当时是按70%的空调使用率选的主机,现在整个系统太大,即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷,主机的出水温度都达到15度了,现在有没有什么投资较小的挽救方法,各位路过的高手救救啊!!!
现在有个工程完全是水系统的,主机配小了,当时是按70%的空调使用率选的主机,现在整个系统太大,即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷,主机的出水温度都达到15度了,现在有没有什么投资较小的挽救方法,各位路过的高手救救啊!!!
12楼
15度,没其他办法了,加主机
好像加蓄冰系统也可以哦,但你的主机估计不行。
回复
13楼
我也觉得主机本身上是否有问题,要不就是原设计存在问题。主机按70%来配是很正常的,不可能水温有15度那么高。再仔细检查一下主机运行情况和末端负荷吧。
回复
14楼
我也觉得按照70%配主机并不小,是否主机本身的效率未发挥出来,先找找原因,别动不动就增加。
回复
15楼
现在整个系统太大----------和原来的设计比有增加吗?
即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷--------不开的机组占系统的比例?
主机的出水温度都达到15度了-------机组的工作是否最佳?
------------检查机组的负荷情况:建筑本身的保温与散热.安装情况.
回复
16楼
是的,你最好再查一查,如仍查不出原因,最好把图发上来,大家看看,或把详细参数告诉大家,这样就好想办法了。
回复
17楼
看看能不能降冷却水温度?系统平均了吗?回水多少度?
回复
18楼
先测试主机的的进出水在关掉多少台风机才能达到7/12度的要求,核查原设计是否有问题
我建议是否可以考虑用水冷柜机