主机配小了怎么挽救?(急~!)
aidegaobaishi
2007年07月25日 17:21:12
来自于中央空调
只看楼主

  现在有个工程完全是水系统的,主机配小了,当时是按70%的空调使用率选的主机,现在整个系统太大,即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷,主机的出水温度都达到15度了,现在有没有什么投资较小的挽救方法,各位路过的高手救救啊!!!

  现在有个工程完全是水系统的,主机配小了,当时是按70%的空调使用率选的主机,现在整个系统太大,即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷,主机的出水温度都达到15度了,现在有没有什么投资较小的挽救方法,各位路过的高手救救啊!!!
免费打赏
mobile_45
2007年07月26日 21:57:18
12楼

15度,没其他办法了,加主机

好像加蓄冰系统也可以哦,但你的主机估计不行。

回复
2492452
2007年07月27日 00:21:45
13楼
我也觉得主机本身上是否有问题,要不就是原设计存在问题。主机按70%来配是很正常的,不可能水温有15度那么高。再仔细检查一下主机运行情况和末端负荷吧。
回复
chenganyin111
2007年07月27日 03:05:52
14楼
我也觉得按照70%配主机并不小,是否主机本身的效率未发挥出来,先找找原因,别动不动就增加。
回复
jpy269
2007年07月27日 12:29:52
15楼
现在整个系统太大----------和原来的设计比有增加吗?


即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷--------不开的机组占系统的比例?


主机的出水温度都达到15度了-------机组的工作是否最佳?


------------检查机组的负荷情况:建筑本身的保温与散热.安装情况.
回复
wu.ye
2007年07月27日 12:50:11
16楼
是的,你最好再查一查,如仍查不出原因,最好把图发上来,大家看看,或把详细参数告诉大家,这样就好想办法了。
回复
chinalnkydlzc
2007年07月27日 16:01:21
17楼
看看能不能降冷却水温度?系统平均了吗?回水多少度?
回复
hubeixp
2007年07月27日 16:27:52
18楼
先测试主机的的进出水在关掉多少台风机才能达到7/12度的要求,核查原设计是否有问题
我建议是否可以考虑用水冷柜机
回复