断路器的问题
十年
十年 Lv.2
2007年07月25日 16:32:13
来自于断路器
只看楼主

今天接到审图意见,根据GB50055-93第2.4.4条规定,让我把电源箱放射式配给单台电动机控制箱回路的断路器全部改为电机保护型。我自己理解是从控制箱到电动机的回路已经采用电机保护型了,上级电源箱的出线回路断路器是保护配电线路的,应该采用配电保护型可以吧,我理解错了??

今天接到审图意见,根据GB50055-93第2.4.4条规定,让我把电源箱放射式配给单台电动机控制箱回路的断路器全部改为电机保护型。
我自己理解是从控制箱到电动机的回路已经采用电机保护型了,上级电源箱的出线回路断路器是保护配电线路的,应该采用配电保护型可以吧,我理解错了??
免费打赏
gdx8785
2007年07月25日 16:57:00
2楼
如果你的图纸上已经表述过:“控制箱到电动机的配电回路采用电机保护型断路器”则你就没什么不妥。
如果你的图纸上没有这样的表述,给个回复:“控制箱到电动机的配电回路采用电机保护型断路器”也就是了.
回复
lhjun150212
2007年07月25日 19:46:06
3楼
审图者水平所限,只要满足保护要求采用何种类型并不重要,如果计算的话你会发现配电型断路器保护电机更易实现选择性。
回复
dxy519
2007年07月25日 23:03:29
4楼

全部改为:说明电动机控制箱回路的断路器没采用电机保护型?---这个审图要求是对的,电源箱中的断路器可以是保护配电型。
回复
简单信
2007年07月26日 12:28:57
5楼
是不是支路上有电动机,主回路必须采用动力型的断路器啊?
如果不采用,是不是就不符合规定啊?
回复
tideli
2007年07月26日 12:35:40
6楼
电机型单磁开关可躲开起动峰值,而上一级热磁配电型需要按选择性进行大一规格的选择,每个厂家的开关选择性方案各有不同,有限流和后备保护的讲究。细分起来就复杂多了。
上级审批有其否决的道理,沟通一下吧!
回复