塔式进水口的闸门上下游的部位如何配钢筋?
sxdgs
sxdgs Lv.5
2007年07月25日 14:48:58
只看楼主

就是紧贴着钢闸门的那面结构,不知道叫什么。是不是当作两边固端的梁(1m单宽)承受水压力?可是这样算出来的钢筋要很大!明显不是按这种方式算的啊!!

就是紧贴着钢闸门的那面结构,不知道叫什么。是不是当作两边固端的梁(1m单宽)承受水压力?
可是这样算出来的钢筋要很大!明显不是按这种方式算的啊!!
puyonghui
2007年07月26日 17:20:03
2楼
由于闸门的形式不同,闸槽也不同,水头、闸门尺寸等影响也很大。建议你把结构图传上来,标明你所要解决问题的部位。这样才知道你的问题具体所在和如何解决。
回复
sxdgs
2007年07月27日 08:26:40
3楼


闸门内围宽*长大概是6800*2050 上下游的墙厚都是700mm,水头大概14m。 不包括通气孔的话,整个闸门外围宽*长是9800*3450。

我以为只按水头计算(三角形荷载),当成固端的单跨梁(板)算,可是那样配钢筋非常大!!是不是要什么系数折减?或者根本就另有算法??