所有房间暖气片都是一半热一半冰凉
hnsmxwg
hnsmxwg Lv.2
2012年11月20日 22:14:47
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,我想请教一个问题,我家新装所有房间铜铝复合的暖气片都是一半热一半凉(8组 4组热4组凉,6组 3组热3组凉),但是餐厅安装一组铸铁暖气片(10组)全部是热的。我请暖气师傅到我家来看说是有气,然后每个暖气片逐个放气、放水,还是不行,暖气片放出回水是凉的,所以师傅说才会有这种现象。另一师傅说我家暖气主管道回水不好。求求各位专家,这是什么原因呀?(注明:我家暖气管道是进户用三通分两边两条线,所有暖气片都是并联联接在线路上,管路所有都是架空所走。)

各位高手,我想请教一个问题,我家新装所有房间铜铝复合的暖气片都是一半热一半凉(8组 4组热4组凉,6组 3组热3组凉),但是餐厅安装一组铸铁暖气片(10组)全部是热的。我请暖气师傅到我家来看说是有气,然后每个暖气片逐个放气、放水,还是不行
,暖气片放出回水是凉的,所以师傅说才会有这种现象。另一师傅说我家暖气主管道回水不好。求求各位专家,这是什么原因呀?(注明:我家暖气管道是进户用三通分两边两条线,所有暖气片都是并联联接在线路上,管路所有都是架空所走。)
免费打赏
shlyljn999
2012年11月25日 16:12:00
12楼
主要是水路同程的问题,加个增压泵!
回复
yuwenwunt
2012年11月25日 19:51:50
13楼
"你家的现象是调整的问题,你家的系统属于双管异程,就是说离供回水干管近的暖气片热,而离得遠就不热,这就是“走近道”。这就需要调整,将热的暖气片关上些,越近越要多关些,使所有的暖气片都参与循环起来就可以了(前提是系统里没有空气)。"
同意此观点!
回复
天外来客空
2012年11月26日 09:03:44
14楼
我认为应该再放气,因为暖气片不是全不热
回复
milan19800806
2012年11月26日 12:41:55
15楼
增加增压设备实不可取,会影响其他人的采暖效果,不合适。暖气不热主要是系统分配不均,压力不均衡,循环不好。建议改进一下系统。
回复
mage780705
2012年11月26日 14:14:06
16楼
看样子你的系统是双管异程式系统,建议把最后一组散热器的回水接到回水立管上,即改成同城式,应该会有好转。
回复
water19730120
2012年11月26日 21:35:25
17楼
回复
sihizhao
2012年11月27日 11:47:17
18楼
我觉得是连接方式的问题,如果异侧接可能好些,但是有些没有凄恻的接管位置,我觉得就是暖气流道设计不合理
回复
liquncai02
2012年11月27日 21:32:39
19楼
搞成异侧连接就应该可以热了
回复
liquncai02
2012年11月27日 21:35:05
20楼
改成同程式,改为异侧上进下出,排空气,实在不行加个小管道泵
回复
kingzhen11
2012年11月27日 21:48:34
21楼
将入户前主管上供回水阀开到最大,然后再试着一步一步地关小餐厅那组散热器的阀门,看看行不行