所有房间暖气片都是一半热一半冰凉
hnsmxwg
hnsmxwg Lv.2
2012年11月20日 22:14:47
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,我想请教一个问题,我家新装所有房间铜铝复合的暖气片都是一半热一半凉(8组 4组热4组凉,6组 3组热3组凉),但是餐厅安装一组铸铁暖气片(10组)全部是热的。我请暖气师傅到我家来看说是有气,然后每个暖气片逐个放气、放水,还是不行,暖气片放出回水是凉的,所以师傅说才会有这种现象。另一师傅说我家暖气主管道回水不好。求求各位专家,这是什么原因呀?(注明:我家暖气管道是进户用三通分两边两条线,所有暖气片都是并联联接在线路上,管路所有都是架空所走。)

各位高手,我想请教一个问题,我家新装所有房间铜铝复合的暖气片都是一半热一半凉(8组 4组热4组凉,6组 3组热3组凉),但是餐厅安装一组铸铁暖气片(10组)全部是热的。我请暖气师傅到我家来看说是有气,然后每个暖气片逐个放气、放水,还是不行
,暖气片放出回水是凉的,所以师傅说才会有这种现象。另一师傅说我家暖气主管道回水不好。求求各位专家,这是什么原因呀?(注明:我家暖气管道是进户用三通分两边两条线,所有暖气片都是并联联接在线路上,管路所有都是架空所走。)
免费打赏
song8053
2012年11月21日 10:34:42
2楼
首先应该是有气的原因 建议还是先进行一下放气 如果依然不行的话 也可能是循环压力不够 可以加个循环泵试一下。
回复
liangqijia
2012年11月21日 22:28:01
3楼
1。两端压力不均。线路长短或者连接方式导致铸铁暖气片走近端。
看很简单。调节,测试总回水温度如果高于冷端回水就很有可能

另需要现场图片确定连接方式。有的连接方式就是暖气一半不热。
回复
z55598392
2012年11月21日 23:23:07
4楼
看上面有个朋友说加管道循环泵。。。这样的话你邻居都要去找你理论了呵呵。
你家新安装的应该安装问题和管线压力问题上都没啥大毛病,当然这是初断,跟你说个简单易懂见效快的方式就是:找维修的拿一根排水管子过来,先把门外阀门供回全关上,再把厕所片子的右上角堵头打开,插上管子,弄好以后,一个人在卫生间操作一个人在门外操作,把门外的回水阀门打开,供水关上,然后把卫生间的供水打开,回水关上 排水,大约几分钟后看水的颜色和温度在把阀门倒换下,在放下,各个片子都热了以后结束,记得上片子压盖的时候排气,最后把离得进门管子近的片子稍微关1/3到一半,看情况,在把铸铁片子关一半。这样基本就OK了。这么详细还不好就没治了。
回复
rfggg
2012年11月22日 10:25:01
5楼
楼上强人回复,可以解释下原理么
回复
kongjiu
2012年11月22日 19:34:02
6楼
回复
小叶
2012年11月22日 21:03:22
7楼
检查一下散热片的水平度,要是排气的地方低点的话就没法排气了!这个也会造成一半热一半不热的情况!
回复
hongliu20032001
2012年11月22日 22:22:34
8楼
你家的现象是调整的问题,你家的系统属于双管异程,就是说离供回水干管近的暖气片热,而离得遠就不热,这就是“走近道”。这就需要调整,将热的暖气片关上些,越近越要多关些,使所有的暖气片都参与循环起来就可以了(前提是系统里没有空气)。
回复
znzjzys
2012年11月23日 15:31:47
9楼
最简单的方法是找供热公司啊
我初步估计是压力不够
回复
sybxbjb
2012年11月23日 17:13:35
10楼
你家的进水支路如果处于全楼的末端,总进水量就会可能不大,流速慢.双管系统必须要控制前端暖气或支路的流量,防止供水短路进入回水管,均衡各支路的流量.
你可以去摸楼里其他住户的支管回路,把回水温度高的管路进水阀门关小,以此可以提高回水温度低的支路的进水流量,如果其他住户不同意你调整他家的阀门,那你就加一个管道泵,强行增大你家的流量.
回复
yzy2014
2012年11月24日 18:48:40
11楼


加泵这个做法到底为不违法啊?~!
回复

相关推荐