各位高手,我想请教一个问题,我家新装所有房间铜铝复合的暖气片都是一半热一半凉(8组 4组热4组凉,6组 3组热3组凉),但是餐厅安装一组铸铁暖气片(10组)全部是热的。我请暖气师傅到我家来看说是有气,然后每个暖气片逐个放气、放水,还是不行,暖气片放出回水是凉的,所以师傅说才会有这种现象。另一师傅说我家暖气主管道回水不好。求求各位专家,这是什么原因呀?(注明:我家暖气管道是进户用三通分两边两条线,所有暖气片都是并联联接在线路上,管路所有都是架空所走。)
各位高手,我想请教一个问题,我家新装所有房间铜铝复合的暖气片都是一半热一半凉(8组 4组热4组凉,6组 3组热3组凉),但是餐厅安装一组铸铁暖气片(10组)全部是热的。我请暖气师傅到我家来看说是有气,然后每个暖气片逐个放气、放水,还是不行
,暖气片放出回水是凉的,所以师傅说才会有这种现象。另一师傅说我家暖气主管道回水不好。求求各位专家,这是什么原因呀?(注明:我家暖气管道是进户用三通分两边两条线,所有暖气片都是并联联接在线路上,管路所有都是架空所走。)
22楼
便携式加热器往往是引发住宅火灾的罪魁祸首。
宜盾普取暖器解决了这个难题,它采用石英红外线加热元件,绝不会点燃任何物品,杜绝了火灾隐患。宜盾普运行后外壳只会细微变暖,因此不会烫伤儿童或宠物。使用过程中,宠物可以在上面安然入睡而不会受到任何伤害。
回复
24楼
学习一下
回复
25楼
总的来说是水力失调啊
回复
26楼
看看坡度,然后看看放气
回复
27楼
并联系统容易出线走短路的情况,尤其是暖气片数较多、组数多的情况。
安装循环泵会影响其他人。可以安装在供水上,回水就不要安了。
我刚刚回水按了一个,走短路了。开到3档,直接后面的都不热了。最后改成1档,和没加没啥区别。悲剧了
要从根上解决还是把系统改成同程最好
回复
28楼
首先要问问你邻居是否和你家同样的问题
1 如果同样,说明是整个外网的问题 找供热单位
2如果只有你家是这种情况,应该可以采纳朋友们说的方法,如果还不行试试换个新暖气
回复
29楼
这是说明散热器的输入热量不够,可增加进水温度或适当增加流量。
回复
30楼
集中供暖直接找供热公司 放气 放水是必须的 独立供暖再加个泵吧
回复
31楼
加大管径 流量不够
回复