预作用系统配套空气压缩机选型?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2007年07月25日 11:10:44
只看楼主

如题,充压缩空气的作用是什么?空压机、配管及附件是否由水专业设计?有人说预作用电气单连锁--也就是由火灾自动报警控制系统,所以不用充压缩空气,是否正确?有没有做过的呀?

如题,充压缩空气的作用是什么?空压机、配管及附件是否由水专业设计?有人说预作用电气单连锁--也就是由火灾自动报警控制系统,所以不用充压缩空气,是否正确?有没有做过的呀?
免费打赏
wilsonfylee
2007年08月06日 14:50:56
12楼
請記著此乃乾式自動嘖灑系統而並非預作用系統,你所要求的資料,廠家的資料上均有所列出,或可按如下迭型;
1)計算管網的容積;
2)考慮壓縮空氣充滿管網的時問;
3)把 1) / 2) 便得出空壓機的流量至于壓力方面可考慮水泵揚程的1.2倍;
4)配管方面不須考慮過大,一般在DN25至DN32便可,除非距離太遠另作別計
但別忘了在報警閥的出口處加上一閥門,調試時方便快節.
回复
fly-xiang
2007年08月07日 09:06:06
13楼
谢谢楼上!不过在干式和预作用式两者的区别上我还是有不同意见,我现在这个系统还是预作用式系统。
干式系统是发生火灾时喷头爆破排气充水来实现灭火的,用的是干式报警阀,相对于湿式系统有滞后喷水现象;
预作用式我国现在是采用的单电气连锁,即利用火灾探测器(烟温感等)联动火灾报警系统排气充水的,采用的预作用报警阀,基本不影响系统及时喷水。
两者系统管网內都有有压气体,但系统控制是不同的。
以上是个人的理解。