预作用系统配套空气压缩机选型?
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2007年07月25日 11:10:44
只看楼主

如题,充压缩空气的作用是什么?空压机、配管及附件是否由水专业设计?有人说预作用电气单连锁--也就是由火灾自动报警控制系统,所以不用充压缩空气,是否正确?有没有做过的呀?

如题,充压缩空气的作用是什么?空压机、配管及附件是否由水专业设计?有人说预作用电气单连锁--也就是由火灾自动报警控制系统,所以不用充压缩空气,是否正确?有没有做过的呀?
免费打赏
fly-xiang
2007年07月27日 10:21:50
2楼
有人做过吗?看了一些图纸,空压机水图上基本都只是示意
回复
wilsonfylee
2007年07月27日 15:22:16
3楼

未知是否看懂繁體字?
在主管網內充滿压缩空气的稱作乾式系統; 在火災時嘖頭自然爆破進行滅火(當然排氣后才可嘖).空压机、配管及附件當然是由水专业设计.
预作用系统較為複雜,可以匹配多種控制系統及嘖頭,其中由自動報警系統聯動是其中之一手段,但無論採用那種聯動 ---俱必須通過氣壓或水壓鎖定報警閥的連鎖機構
回复
wilsonfylee
2007年07月27日 15:25:55
4楼
對不起!嘖頭應為噴頭!唉打錯字了.
回复
fly-xiang
2007年07月27日 15:54:35
5楼
还好我看得懂繁体字,我现在对预作用的控制有了一定的了解,优先单电气连锁也就是由火灾探测器联动报警阀动作,其次气压连锁。
但现在对空压机的选型、配管及附件该设些什么不知道,有没有做过的同仁能发个参考图给我吗?我的邮箱xzflyer@163.com或发到这边呀!万份感谢!
回复
fly-xiang
2007年08月02日 10:58:22
6楼
回复
visitor
2007年08月02日 15:16:05
7楼
预作用有两种,充气式和空管式,
空管式的配水管道为不充水的空管,可以不带充气系统。
充气式类似干式系统,戒备状态下系统内充压缩空气,有助于监测管道的严密性和寻找泄漏点。
后者较好,但前者相对系统简单,也符合规范要求。

空压机我也没选过,我觉得只要把设计要求和参数提出来,如系统内的压力范围。
甲方和施工单位就能按设计参数和原理图配置好这套东西,都是一些普通的设备。
这些方面可参考一些设计手册和2003的技术措施。
回复
fly-xiang
2007年08月03日 08:34:34
8楼
谢谢楼上,我现在的公司是专做EPC的,甲方不管这些东西呀,设计、施工都是我们,所以要把所有问题尽量都消灭在前期,图纸也要尽量详细,头痛!
有选过空压机的朋友吗?
回复
wilsonfylee
2007年08月03日 10:07:19
9楼
最后選用哪類系統?
回复
jjplj
2007年08月03日 12:57:46
10楼
有装有压空气的,也可以是常压,常压的比较方便,装几个自动排气阀,报警信号主要靠探测器,连动水泵控制
回复
fly-xiang
2007年08月06日 08:44:31
11楼

考虑选用充气式所以才有空压机选型和配管问题。
回复

相关推荐