继电保护实验问题
lichao1130
lichao1130 Lv.2
2012年11月20日 21:01:07
来自于继电保护
只看楼主

在主变进线柜做保护校验时,加流后,过流保护能动作,正常,但是校验速断保护时不能动作,不知为什么,求解释

在主变进线柜做保护校验时,加流后,过流保护能动作,正常,但是校验速断保护时不能动作,不知为什么,求解释
免费打赏
lingxuct
2012年11月21日 08:31:48
2楼
所加的电流没有达到定值?是功放(电流发生器)的容量不够。
回复
lichao1130
2012年11月21日 20:19:24
3楼
感谢您的回答,今天原因找到了,是装置面板设置的问题,速断保护的方向元件要退出才可以
回复
zsphn6666
2013年04月15日 10:45:17
4楼
奥,学习学习。
回复