发生质量问题的原因?清高人指点迷津
lugangsijia_9
2007年07月25日 10:45:31
来自于工地图片
只看楼主

见一泵房可挠柔性接头成了这般摸样,请大家分析成因

见一泵房可挠柔性接头成了这般摸样,请大家分析成因

1185331501725.JPG

heijindishi
2007年07月26日 08:21:35
2楼
用了多久了,还是刚施工完成?
回复
jijiji-123
2007年07月26日 13:34:47
3楼
本人只见过上部是震动设备的揉性接头出过这样的问题,那是震动造成的!!
过的其它的图片让我们看的更加详细吗?
回复
chenjunlin112
2007年07月27日 08:33:34
4楼
看照片应该还在施工阶段.
返工!
回复
yangheshui
2007年07月27日 08:50:31
5楼
看不太清!从照片上看!应该是两法兰面的水平度严重失误!
另外两法兰的间距,再检查一下支撑,看有无问题!
如果是正在施工的话,赶紧改,不然会越来越严重1
回复
kacoool
2007年07月27日 09:28:58
6楼
错位造成的,有什么原因可以造成这样的效果,无解
回复
bcue
2007年07月27日 09:49:28
7楼
上下两片法兰的水平度差太大,上下螺孔不重合,发生扭曲。安装后发生的?
回复
lugangsijia_9
2007年07月27日 18:13:00
8楼
继发图片
回复
lugangsijia_9
2007年07月27日 18:13:51
9楼
图片
回复
lugangsijia_9
2007年07月27日 18:14:33
10楼
第四幅
回复
chj-summer
2007年07月28日 05:32:05
11楼
本人是做施工的
可能是管道或者泵基础有沉降
在使用的过程中支架未固定捞震动形成的
非常危险
有过在使用时爆裂伤人事件哦
回复

相关推荐