请教专家
wang_zhi_guo
2007年07月25日 08:41:04
只看楼主

请教专家,最近我碰到KYN61-40.5(Z)开关柜触头盒放电现象,奇怪的是此时断路器在试验位置,虽然上触头盒内母线带电,但对各个位置均满足爬电距离,下图即为放电示意图,各位专家请帮忙分析分析,到底是那里出现了问题。

请教专家,最近我碰到KYN61-40.5(Z)开关柜触头盒放电现象,奇怪的是此时断路器在试验位置,虽然上触头盒内母线带电,但对各个位置均满足爬电距离,下图即为放电示意图,各位专家请帮忙分析分析,到底是那里出现了问题。

1185324062572.GIF

免费打赏
jk_00
2007年07月25日 09:51:00
2楼
非放电,乃电晕也.
回复
wang_zhi_guo
2007年07月25日 14:35:36
3楼
如何解决电晕呢?
回复
wang_zhi_guo
2007年07月25日 14:37:59
4楼
电场分布不均导致,与绝缘制作有无关系?与当地环境有无关系?
回复
wu581176
2007年07月29日 16:59:09
5楼
1:检查静触头表面是否有毛刺;
2:检查产品内表面是否受污染;
3:检查内表面是否受潮;
4:检查你用的树脂材料是否有问题;
5;检查是否有外面的接地体影响到电场分布;
6:当时空气湿度是否很大。
回复