开日光灯的跳闸问题
love_lin
love_lin Lv.2
2007年07月24日 22:13:09
来自于照明工程
只看楼主

前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?

前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?
免费打赏
lixinyu129
2007年08月14日 10:21:09
12楼
同时开启时启动电流超过了漏电保护器的额定电流而导致跳闸。
回复
love_lin
2007年08月17日 18:16:13
13楼
现在又出现在新的问题了.我照明电箱的总闸用的是ANDELI DZ47LE-63    C40  4P的漏保,下面分别装了8个16A的微断,总共带了3*30W的灯盘是30个(电感式的)2*18W的筒灯20个(电感式) 12V50W射灯12个(电感式)管道排气扇40W的11个,110W空调风机22台,现在总闸老是跳,请那位高手帮忙指正一下!看看有没有办法改进.现在是在没有满负荷工作的情况下差不多2.3个小时就跳一次!