前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?
前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?
2楼
请你算一下电流.
回复
3楼
荧光灯在启动时有2倍以上的启动电流
回复
4楼
一,说一路一路送电,你的开关只有一个,你是怎么控制的,
二,如果你分了几个回路控制总开关我是否用的20A的空开,
三,电气标准室内要求每一单相回路电流不要超过16A
四,你选用的空开是A型,B型,C型,还是D型的
回复
5楼
回复
6楼
能不能说一下A型B型C是不是有什么不同呢?
回复
7楼
能不能说一下A型B型C是不是有什么不同呢?
瞬时脱扣倍数不一样
回复
8楼
就跟楼上说的一样,瞬时脱扣电流数值不一样的.A类为非选择型,B,C,D类为选择型 B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电 流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In
回复
9楼
微断还有选择型的吗,没听说过
回复
10楼
谢谢!
回复
11楼
启动电流
回复