开日光灯的跳闸问题
love_lin
love_lin Lv.2
2007年07月24日 22:13:09
来自于照明工程
只看楼主

前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?

前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?
免费打赏
ximuli001
2007年07月25日 08:14:19
2楼
请你算一下电流.
回复
fdlight
2007年07月25日 17:04:41
3楼
荧光灯在启动时有2倍以上的启动电流
回复
zch19780
2007年07月28日 16:34:56
4楼
一,说一路一路送电,你的开关只有一个,你是怎么控制的,
二,如果你分了几个回路控制总开关我是否用的20A的空开,
三,电气标准室内要求每一单相回路电流不要超过16A
四,你选用的空开是A型,B型,C型,还是D型的
回复
tmg1420
2007年07月28日 21:45:04
5楼
回复
love_lin
2007年08月07日 14:01:10
6楼
能不能说一下A型B型C是不是有什么不同呢?
回复
rencom886@co163
2007年08月07日 15:46:15
7楼
能不能说一下A型B型C是不是有什么不同呢?

瞬时脱扣倍数不一样
回复
zch19780
2007年08月07日 19:19:50
8楼


就跟楼上说的一样,瞬时脱扣电流数值不一样的.A类为非选择型,B,C,D类为选择型 B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电 流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In
回复
rencom886@co163
2007年08月08日 16:48:08
9楼


微断还有选择型的吗,没听说过
回复
love_lin
2007年08月13日 19:15:31
10楼
谢谢!
回复
yanwwabc
2007年08月13日 20:35:04
11楼
启动电流
回复

相关推荐