变频器安装问题
wangkaiyimian
2007年07月24日 17:23:18
只看楼主

通用型变频器用于电动机调速控制,未加电抗器。原电动机主控回路为:电源——空开——接触器——热继电器——电动机,热继电器以前部分装在配电室,距电动机100米,因变频控制柜需要安装在现场,便于操作司机调速控制,问是否可以将变频控制柜直接安装在电动机前端?(即接触器、热继电器之后)。

通用型变频器用于电动机调速控制,未加电抗器。原电动机主控回路为:电源——空开——接触器——热继电器——电动机,热继电器以前部分装在配电室,距电动机100米,因变频控制柜需要安装在现场,便于操作司机调速控制,问是否可以将变频控制柜直接安装在电动机前端?(即接触器、热继电器之后)。
免费打赏
gm918
2009年09月17日 14:54:54
2楼
不可以,应该是 电源----空开----变频器----热继电器----电机。注意热继电器的报警常闭触头应该回到变频器的端子启动信号上。