6m的普通机加工车间,可以采用荧光灯照明吗
lyx_1227
lyx_1227 Lv.3
2012年11月20日 14:23:47
来自于照明工程
只看楼主

高6m的普通机加工车间,可以采用荧光灯照明吗?

高6m的普通机加工车间,可以采用荧光灯照明吗?
免费打赏
无影
2012年11月20日 14:49:09
2楼
可以的,但采用荧光灯布置,可能会比较密~
回复
hotskll
2012年11月20日 20:00:17
3楼
荧光灯也有很多种,普通的就不行,普通一般只有3米左右是最好的。得看灯具的配光曲线,菲利浦有一款的配光曲线就可以用。一般这种高度最好用高天棚灯。
回复
dianqipanli
2012年11月21日 05:42:10
4楼
工厂车间照明,要注意避免“频闪效应”,荧光灯等气体放电灯的频闪效应明显,当物体转动的频率是灯的明暗变化的频率的整数倍时,会感觉物体不动,容易发生人身事故。
回复
dianqipanli
2012年11月21日 05:48:51
5楼
为了避免“频闪效应”而造成的不良影响,我们常采用将三根荧光灯管分别接在三相电源上,以减弱频闪效应,减少视觉疲劳,避免因频闪效应而产生视觉错误发生事故。
回复
talentdan
2012年11月21日 09:30:17
6楼
是完全可以的
回复
ssqqugamd
2012年11月21日 10:47:30
7楼
一般不宜采用,因有频闪效应,采取消除频闪技术措施还是完全可以的。如:一组灯具中由三个光源分别用三相供电;或者采用具有消除频闪效应的振流器的双管日光灯具。
6米高不是问题,用深照型灯具就可以。照度选100Lx即可,因机床本身具有局部照明,工作面再上局部照明,综合照度300Lx以上是没有问题的。
回复
whatr
2012年11月21日 12:08:03
8楼
可以用,国外现在很推荐

3管、4管大光盘荧光灯,节能照度高、能快速启动

特点是照度比金卤灯均匀很多
回复
ad52470
2012年11月21日 13:12:56
9楼
楼上说的都很好,一般机床都自带局部照明,建议还是用金卤灯吊装4m,如果机床成列布置的话可以用荧光灯线槽上安装,形成光带
回复
无影
2012年11月21日 13:27:28
10楼

我认为金卤灯吊装4m不太合适~选用金卤灯的话最好还是6米以上安装,对于这个项目的话,就吸顶安装比较好。
装线槽灯也不错。

金卤灯的好处是维护量小,但没有荧光灯均匀。金卤灯的显色性也略差,如果是对颜色辨识要求较高的场所就要慎重了。
回复
mataiaodi
2012年11月21日 21:42:05
11楼
车间内可以使用荧光灯,但有频闪效应,不好!还是选用深照型灯具吧! 车床上有36v的工作局部白炽灯照明。没问题的!
回复

相关推荐

APP内打开